各位大师专家们帮帮忙!急。I/O访部出错,引起CUP不定时停机!

已锁定

师振

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:新手

注册时间:2009-07-15

普通 普通 如何晋级?

各位大师专家们帮帮忙!急。I/O访部出错,引起CUP不定时停机!

1452

13

2011-08-14 00:24:37

314C-2DP正常运行了三个月,这个星期老出现I/O访部出错,引起CUP不定时停机!在线查看CUP诊断缓冲区,
“事件 54 / 100: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 386
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件”
然后CUP转为STOP模式。STOP 由于:由 I/O 管理引起的 STOP 模式
重新启动CUP后正常生产。
硬件配置:PS:6ES7 307-1KA01-0AA0(1块)
CPU:6ES7-314-6CG03-0AB0(1块)
IM:6ES7 365-0BA01-0AA0(1对)
DI:6ES7 321-1BL00-0AA0(2块)
DO:6ES7 322-1BL00-0AA0(3块)
AI:6ES7 331-7KF02-0AB0(5块)