求助:报警"轴B驱动3功率部件:过电流。原因:0二进制"

已锁定

有没有搞错啊

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-11-30

普通 普通 如何晋级?

求助:报警"轴B驱动3功率部件:过电流。原因:0二进制"

827

2

2011-08-14 11:49:23

数控钻床,802D-sl系统,B轴为工作台旋转轴,使用电机编码器和圆光栅两个检测装置,启动工作台液压后就会出现报警:轴B驱动3功率部件:过电流。原因:0二进制。同时S120上对应的电机模块也有报警,关闭液压,则无此报警,机床制造商做的PLC一塌糊涂,没有任何关于I/O口得点位定义,并且无任何图纸,请高手帮忙分析下,谢谢
求助:报警"轴B驱动3功率部件:过电流。原因:0二进制" 已锁定
编辑推荐: 关闭