quote:以下是引用钟一诺在2011-08-01 18:56:20的发言:
EPS和UPS的区别在哪里?


EPS是应急电源,停电后几秒内可以投入备用电源。但你的系统会停机的人为重新启动系统
UPS是不间断电源,停电自动投入备用电源系统会正常运行直至电力损耗尽
按你用户的要求得用UPS
找厂家做个72小时的UPS就行了