quote:以下是引用Step7_Profibus在2011-08-14 11:58:05的发言:
DA模块以电流形式4-20MA信号输出时,在输出端用万用表测得实际信号为24V,请问这是怎么回事?就是I+与COM之间的电压为24V;
因为现场的执行器不动作,所以我怀疑是信号没有输出,倒是现场测量发现这个奇怪问题呢
就是I+与COM之间的电压为24V;
楼主:建议你把到执行器的4-20mA两根线拆下,用万用表测量执行器到PLC那两根线有没有24V电压;如果有说明你上述现象是执行器的24V电压传入PLC卡的。针对这种情况,可以在PLC输出加一个4-20mA/4-20mA隔离模块!有些厂商的执行器输入阻抗和SIEMENS的模拟量模块阻抗不匹配会出现这样的情况!加合适的隔离模块能解决此问题!