刚按照软件计划书把TD400C的画面做完,画面内容不少。
结果编译不能通过:

急忙上论坛搜索一下,没发现成功先例,但是仍然不愿意重写画面。
突然想起错在数据表,而错误的数据表因为有密码,无法更改。
反正大不了重新录入,另存一份备份之后开始对数据表动手了:
1、将TD_DATA_2000(2000是自己选定的TD400C数据表起始地址)的内容复制到一个新的数据表中。
2、删除带密码的TD_DATA_2000数据表。
3、将刚才拷入数据的数据表改名为TD_DATA_2000。
4、删除错误数据行。
5、重新编译,0错误。
6、重新运行文本显示向导,修改与前错误数据相关页面。
不愿做重复工作的人,还是需要多试试似乎“不可能的”方法!