威伦触摸屏(支持以太网)能否和CPU315-2PN/DP中的PN口进行工业以太网通讯?

已锁定

奔跑中的狼

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    708
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

威伦触摸屏(支持以太网)能否和CPU315-2PN/DP中的PN口进行工业以太网通讯?

2134

4

2011-08-14 22:05:03

威伦触摸屏(支持以太网)能否和CPU315-2PN/DP中的PN口进行工业以太网通讯?
威伦触摸屏(支持以太网)能否和CPU315-2PN/DP中的PN口进行工业以太网通讯? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54339条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。