楼主说的传输精确是指通讯的可靠性吧,实际传输可靠性与通讯协议本身以及通讯电缆抗干扰能力等综合因素决定的。
1. 从协议本身来说,Modbus协议并非比Profibus差,各位楼上看到的都是Profibus在通讯的结果。从Modbus协议通讯中,由于有奇偶校验,同时有CRC校验,还有从站响应,可通过3种方式来校验,与Profibus中的海明间距要求类似。由于Modbus提供了从站的响应返回校验,因此,可靠性可大大提高。
2. 另外,Modbus通讯时可以采用普通屏蔽双绞线(不一定是专用电缆)进行通讯,在通讯速率不损失的情况下,可传输1200米,抗干扰能力较强。
3. Modbus通讯从通讯设备、现场设备的成本来说,Profibus根本没法比。
当然,Profibus通讯速率较高,应用场合较多这也是Profibus的优点。建议楼主在选择相应的通讯协议时,要综合考虑,而不是简单的判断某一个性能指标。