把模拟量输入起始地址值乘8,作为地址指针值。而地址指针只能按位操作,当地址指针指向某一字节时就需要把相应地址指针值的值除8,这一乘一除不就相互抵消了嘛!首个采样值读取的就是PIW[PIW_ADDR]。此类情况在德国人的程序中较多,有兴趣可打开西门子的FB,FC的加密程序看看。