quote:以下是引用深圳博远在2011-08-15 10:38:44的发言:
忘了说明了,左边的图示煤位在高位时回波很好,右图是煤位在5米以下时没有了回波。
现场的煤仓煤的形状我用手电筒看了,高位时比较平整些,但在低位时形成了断层,我怀疑是煤层在下料到一定阶段由于声波和煤面的角度太大,得不到回波所致。目前用户那边已经将电缆换成了同轴的。
请问大名丁丁:是否与TVT曲线设置有关,我试用了各种参数,都不理想,用雷达的效果会好些?
跟TVT没什么关系,信号根本就没出来,跟参数设置也没多大关系。就像手机一样,连信号都没有,再怎么功能强大,再怎么设置,还是不能通电话的。
噪声太高,很大部分是由于传感器电缆、接地等问题造成的,改用同轴可能会好点。用雷达应该没问题,雷达的工作频率高,一般不会受到什么干扰影响。