发布于 2011-08-15 16:20:09
9楼
这个问题最主要的还是在程序扫描时间上,看来这种比较复杂的多功能系统用S7-200有点勉强。
因为同一时间维护多个程序很繁琐,有时改一个基本东西,每个程序都要做相同的修改。所以这个程序设计的较复杂,印刷行业里印刷、复合、分切、涂布机、打标记可以全部用这一个程序完成。每一个工位都是动态的,收放卷可以单工位/双工位切换,同时支持开环/闭环/开闭环切换,开环可以是磁粉、力矩电机、变频电机当力矩电机,闭环可以用传感器反馈/摆辊反馈、可以是变频器/伺服控制。收放卷卷径计算可以外接距离传感器、可以外接脉冲做厚度累积、可以采样速度比例计算、可以闭环时利用反馈偏差做自适应计算。
不能做到数据连续最重要的原因是触摸屏是全动态的,没有PLC时只能显示一个提示信息。它是根据不同的机型或同一机型的不同配置动态选择页面,所以每切换一个页面,需要先从PLC读一个页面编号,再刷新页面内的数据。
PLC的输入/输出口线可以在屏幕上动态修改而不需要重新下载程序,这个比较耗时间。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧