问题找到了,确实是程序的问题。
里面有语句:

Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
AW>= VW500, VW500
S M2.0, 1

其实应该比较VW500和T50的。

看来确实是继电器的声音,大概声音响了10s后,
关机后都能闻到橡胶似的味道。
STOP PLC后就没有声音了。