变频调速节能只是充分发挥了机械负载的特性而已,毕竟电器设备是要从属于机械设备。

变频虽然节能,但是现在的很多项目都是变频改造,很多电动机并非变频适用电动机,所以频率降低后,造成的电动机过热、(实际效率肯定是下降的)

等诸多问题

所以维修成本也是要考虑的


--------------------------------------------------------------------------------
我是路过西门子打酱油的,你们继
这位西东说的很对,非变频电机,都是有使用频率的,比如变频电机可在0。1HZ--130HZ范围长期运行,
普通电机可在:2极的为20--65hz范围长期运行.
4极的为25--75hz范围长期运行.
6极的为30--85hz范围长期运行.
8极的为35--100hz范围长期运行.
如果我们需用2极普通电机使用在20HZ以下,电机寿命就受到影响了