回复:6RA70 P541 P543怎么定 K150 152怎么使用

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-15 22:56:45

1楼

G153这张图要与G152图联系看,P540是转速调节器设定值的微分系数;P543是转速调节器输入的“零点死区”设置。
这两个计算结果K0150和K0152都没有连接,在那悬浮着呢,如果想接,前者用于控制通道的前馈信号,后者用于监控显示调节器输出的极性(控制方向)。