回复:SCL实现

影落星城

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-15 23:19:24

17楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2011-08-15 00:12:09的发言:
楼主:我用语句表写了一段代码已经仿真测试通过,能完成你想要的功能!楼主可以参考:
A I 100.1 //启动瞬动按钮(常开)
S M 100.0 //置位运行标志位
AN I 100.2 //停止瞬动按钮(常闭)
R M 100.0 //复位运行标志位

A M 100.0 //运行标志位M100.1=1运行,M100.1=0停止
L S5T#40M //运行时间的设定
SP T 100
A T 100
= Q 100.0 //泵1的驱动

A T 100
= M 100.0 //在运行的时间结束后复位启动标志位

A T 100
A(
A T 100
FP M 100.2
O
A T 104
FN M 100.3
)
L S5T#2M
SE T 101
A T 101
A T 100
= Q 100.1 //A阀的驱动

A T 100
A T 101
FN M 100.4
L S5T#2M
SE T 102
A T 102
A T 100
= Q 100.2 //B阀的驱动

A T 100
A T 102
FN M 100.5
L S5T#2M
SE T 103
A T 103
A T 100
= Q 100.3 //C阀的驱动

A T 100
A T 103
FN M 100.6
L S5T#2M
SE T 104
A T 104
A T 100
= Q 100.4 //D阀的驱动
也许用跑马灯方式会更加节省资源,但会更抽象、难以理解一些!
该功能已用SCL完成,调试通过…谢谢大家
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。