如上图,今年7月至今共烧毁变频器10多台,这两天天天都有坏的,开始原因不明,后来发现都是DC+与DC-之间击穿打火,烧断整流模块的。
首先怀疑西门子MM440变频器DC+与DC-之间线路板间隙小,绝缘不够。
第二是我们这里今年空气特别潮湿,应用场合灰尘特别大。打开变频器看到内部灰尘糊在线路板上2mm以上。多处发现水渍,线路板绝缘漆脱落(附图)。
昨天,将生产线全部20台变频器拆下,清理积灰,刮宽DC+与DC-之间的间隙,刮掉线路板脱落的漆皮,重新上绝缘漆后安装。
处理后有两台变频器不能运行,不知道是何原因?现象是指示灯频繁闪烁,将P0003调到4级也不会出现P700,无法手动调节。
后来发现是供电变压器星点没有接地,也没有从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器,才造成上述严重损失。
解决办法:最好将供电变压器星点良好接地。如果实在没有中性点接地可能的情况下,请按变频器使用大全2.4电器安装-概述-电源(中性点)不接地时变频器的运行一段介绍处理,现摘要如下:“MICROMASTER 4 变频器在供电电源的中性点不接地的情况下是不允许使用的。电源(中性点)不接地时需要从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器,并安装一台输出电抗器。...”
我原来以为变压器中性点接地,而且原来德国生产线在设计安装时为什么不考虑这个问题?并且已经运行六年?是否生产线上原来六年电机没有发生接地现象,现在生产线运行时间长了电机频繁接地,烧变频器的现象也跟着发生?