1、上面,336233 讲得比较好。特别是根据变压器的短路阻抗百分数快速估算二次侧母线的短路容量,非常方便。
2、我们的产品,应用在6-35kV的中高压范围,谐波主要来自电弧炉、矿热炉、中频炉等冶炼设备,低压设备不做。因此低压的谐波,我也是乱说。
3、GB-T14549,讲的是“公用”电网的谐波问题。一般负荷较大的企业,都是自已有降压变,400V电网实际是“私用”电网,并非“公用”。你可以按GB-T14549来谈谐波问题,但供电部门应该不能用此标准来卡用户。在此私用电网上,企业自已保证所有设备能在谐波环境下工常工作。
4、二极管是不可控整流,导通角是由输入电压决定的,很多相同的设备并联运行时,相当于一个大的二极管整流设备,谐波分布几乎和单一的设备相同。我碰到过高压的可控硅整流电炉,多台电炉工作时,谐波分布就非常复杂了。因为畸变的电压加在可控整流上,和正弦的电压加在可控整流上,情况不同,产生的谐波也不同。中小功率变频器是二极管整流(大功率的不清楚)。小功率的变频器,避免用单相供电,尽量接成三相输入,有利于谐波的控制(特别是3次谐波)。
5、400V网上一般有补偿用的电容器,如果电容器受谐波影响不能投运,可在电容前加串联电抗器,电抗率一般选4.5%以上,4.5%、5.0%、6.0%都是常用的。但电低压电容器一般都是金属化膜结构,介质场强高,容量容易衰减。当电容器容量衰减后,原配置的电抗率就下降,降至4%左右,变成5次滤波器,降至2%左右,变成7次滤波器(但同时可能放大5次),降至2%以下,就会放大5/7次谐波,反而变成有害的了。
6、400V电容器,也有非金属化,甚至同中高压一样,用多层膜卷制,这种电容器耐谐波能力一般比金属化的好。因为我们不做低压,实际对低压电容这块不太了解。
7、我看过低压、中高压的无源滤波器,但没见过有源的。低压电容器,改造为低压滤波器,因为低压一般分为很多路自动投切,因此每一路做成单一的5次滤波回路,基本可按原来的方式进行投切。如果做成5、7等多次回路,投切就有讲究,一般要由专业厂来做了。
8、无源滤波器,电容器选择很重要。一般要求为专门的滤波电容器,如果找不到或价格高,也可以选耐压值高的电容器将就,只要每隔一定时间,检查电容量是否下降,下降就更换。电抗器,中高压一般只能选空芯的,低压有选择铁芯的。LC谐振频率调谐到滤波次数略低的地方,约在90-95%范围,比如5次,可调在225-240Hz间。
9、如果400V不想治理谐波,电容器加串联电抗器,或放到高压侧补偿(高压补对付的是供电局,对自已的节能降耗、充分利用变压器容量等没有帮助)。变压器告诉厂家谐波情况,选耐谐波的(好象是什么K值,象整流变就是)。