quote:以下是引用wb210xa在2011-08-15 21:37:16的发言:. 为了保障通信质量,应该怎么做。
干扰和接地就不说了,基本要求,不过一般情况下,
modbus单网段连接的子站个数不能超过32个,超过了要加RS485中继器,这个要注意。同时,由于S7200集成端口应该为非隔离RS485,理论支持距离50米,距离长的话,也要加中继器。
2. 是否要选用西门子的DP总线连接器,选用那个的话可否直接用还是要改跳线。还有终端电阻怎么弄,是主站和最后一个从站的连接器拨到ON吗?不太懂,虚心向各位求教。
modbus连接所需的总线连接器和DP的总线连接器完全不同。楼主可以选择施耐德公司的
modbus分支器或者
modbus集线器,如果楼主仅仅是为了测试,可以直接将所有+端并联,-端并联连接即可。终端电阻可以买施耐德的产品,如果连接的子站较少的话,可以不接,如果要接,也可以自己焊接,电阻120欧,电容1nf(纳法)。
暂时想到这些,有问题再补充吧。
非常感谢。