quote:以下是引用shanmin在2011-08-15 16:53:20的发言:
对于S7-300和S7-400,都可以只使用普通网卡,WinCC采用ISO或者TCP/IP的方式直接与CPU通讯,也不需要Simatic Net。
如果是S7-400H,那就必须用CP1613和Simatic Net,这是官方标准方案。
第三方软件与S7-300和S7-400如果通过OPC方式通讯,则必须用CP1613和Simatic Net,OPC就是Simatic Net的一个部分。当然ifix也有驱动可以直接与CPU直接通讯,不需要Simatic Net和CP1613。
非常感谢你的回答,之前一直接触普通PLC,没接触过冗余PLC,现在刚开始接触,而做的系统全是冗余的414H或者417H,所以有点困惑,现在清楚了,冗余的标配啊!