quote:以下是引用大名丁丁在2011-07-27 10:20:01的发言:quote:以下是引用whlnhb在2011-07-25 14:32:20的发言:
超声波液位计拧得太紧会改变固有频率,导致影响波的发射?这还真是头一次听说。
我想拧紧的仅仅是外壳而已,发射单元在内部,怎么可能影响波的发射。
如果连接螺母的松紧会影响波的发射,那只能说明产品质量有严重问题。
你可以试试,在超声波探头工作时,表面会有振动,而不同量程,不同的大小的震感不一样-- 用手能感觉出来。你听到“啪啪啪”的声音也是探头表面振动发出的声音,很多人误解那是超声波的声音,那是不对的,既然叫超声波,人耳是听不见的。
我们可以理解超声波探头表面是一面锣,在石英晶体激励下,这面锣就振动发声,如果我们用力按住它,它就发不出声音来。同理,如果我们把螺纹拧得太紧,探头表面张紧了,固有频率发生变化了,不就相当锣被手按住,超声波就发不出来了。
我这样解释不知道通不通?
补充一下:西门子的超声波探头都是一体化设计的,也就是这个外壳和探头表面都是一个整体,中间没有焊接,所以你拧紧过程螺纹,就会改变探头表面张力。