quote:以下是引用www123456在2011-07-20 17:41:53的发言:
选择电缆和电缆布线:必须考虑 EN 60 079-14。 在此,必须特别注意电缆特性(例如绝缘强度和最小横截面)。 对于较长的电缆,还必须分析电缆电容和电感。 本安电路的连接点和电缆必须进行标记并从非本安电路的其它连接点和电缆分隔开来。 例如,如果用颜色标记电缆,则必须用浅蓝色标识本安电路。
总之,可以说在着火保护类型本安的电路断开、关闭、出现短路和接地故障时进行组态,即使有许多可数故障,它们也不能产生爆炸性火花。