quote:以下是引用密切相关在2011-08-08 10:24:38的发言:
防爆等级:(数字越小危险等级越高)
A爆炸性气体环境分为3个危险区:
(1)0区: 连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
(2)1区: 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
(3)2区: 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
油库的危险区域划分,在前期培训中已经讲解过,这里不再重复了,了解危险区域划分,我们在实际工作中才知道我们所处的位置的危险性,而且针对不同的危险区域,我们就能选择不同的防爆电器和采取不同的防护措施,达到最佳的预防效果。
B粉尘防爆区域的划分:
20区:在正常运行过程中可燃粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所。
21区:在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区。
22区:在异常条件下,可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔出现堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物的场所。
气体分组和点燃温度,在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。
根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区采用的国际电工委员会(IEC)标准将爆炸性气体分为四个危险等级:
温度组别
级别 T1-最高表明温度为450度;
T2-最高表明温度为300度;
T3-最高表明温度为200度;
T4-最高表明温度为135度;
T5-最高表明温度为100度;
T6-最高表明温度为85度;
Ⅱ A
甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨 甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯 、醋酸戊酯、环戊烷、戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、环乙醇、松节油、石脑油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯、乙醛、三甲胺、亚硝酸乙酯
Ⅱ B
丙烯酯、二甲醚、市用煤气 丁二烯、环氧丙烷、乙烯 二甲醚、丙烯醛、碳化氢、乙醚、二乙醚
Ⅱ C 氢、水煤气、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯
防护等级:(数字越大防护等级越高)
表示防护等级的代号由表征字母“IP”和附加在后的两个表征数字组成。第一位数字表示第一种防护型式的各个等级,第二位数字则表示第二种防护型式的各个等级。
GB4942.2-85 (低压电器外壳防护等级)
GB4208-93 (外壳防护等级IP代码)
第一位表征数字表示的防护等级
第一位表征数字/等级 简述含义
0 /防护/无专门防护
1 /防止大于50mm的固体异物/ 能防止人体的某一大面积(如手)偶然或意外地触及壳内带电部分或运动部件,但不能防止有意识的接近这些部分。能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。
2 /防止大于12 mm的固体异物/ 能防止手指或长度不大于80 mm的类似物体触及壳内带电部分或运动部件。能防止直径大于12 mm的固体异物进入壳内。
3 /防止大于2.5 mm的固体异物 / 能防止直径(或厚度)大于2.5 mm的工具,金属线等进入壳内。能防止直径大于2.5 mm的固体异物进入壳内。
4 /防止大于1 mm的固体异物 / 能防止直径(或厚度)大于1 mm的工具、金属线等进入壳内。能防止直径大于1 mm的固体异物进入壳内。
5 /防尘 / 不能完全防止尘埃进入壳内,但进尘量不足以影响电器的正常运行。
6 / 尘密 / 无尘埃进入。
第二位表征数字表示的防护等级
第二位表征数字 防护等级 简述含义
0 / 无防护 / 无专门防护
1 /防滴 / 垂直滴水应无有害影响
2 /15°防滴 / 当电器从正常位置的任何方向倾斜至15°以内任一角度时,垂直滴水应无有害影响。
3 /防淋水 / 与垂直线成60°范围以内的淋水应无有害影响。
4 /防溅水 / 承受任何方向的溅水应无有害影响。
5 / 防喷水 / 承受任何方向的喷水应无有害影响。
6 / 防海浪 / 承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电器的进水量应不致达到有害的影响。
7 /防浸水影响 / 当电器浸入规定压力的水中经规定时间后,电器的进水量应不致达到不害的影响。