quote:以下是引用www123456在2011-08-11 21:04:00的发言:
1、本安防爆I/O卡板
表1:SIMATIC S7-300系列的隔离式Ex I/O卡板
类型
规格
防爆级别
Ex SM321
数字量输入 4×24VDC ﹤2kHz
Ex-ibIIC
Ex SM322
数字量输出 4×24VDC或15VDC ﹤100Hz
Ex-ibIIC
Ex SM331
模拟量输入 4/8×mA、mV、TC、RTD、电阻
Ex-ibIIC
Ex SM332
模拟量输出 4×mA
Ex-ibIIC
2、RS485/IS耦合器
由于ET200iSP直接安装在Ex.Zone 1区,进行本安操作需要本安PROFIBUS-DP总线。RS485-IS耦合器是一个“现场总线隔离器”,非本安的PROFIBUS-DP总线通过RS485-IS耦合器后成为本安的PROFIBUS-DP/iS总线。RS485/IS耦合器对总线进行隔离并限制其能量,使之处于安全范围之内,起到了总线中继和防爆隔离的作用。在危险区内,本安的PROFIBUS-DP/iS可以带电进行插接操作。
需要注意RS485-IS耦合器本身必须安装在安全区内。