回复:应用探讨——自动化系统之间的时间同步问题探讨—发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    367

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-16 14:53:43

4楼

quote:以下是引用剑忠在2011-07-22 21:41:57的发言:
关于自动化系统之间的时间同步问题,一直以来,我有一个疑问想请教大家:
1、如果项目中有两套以上S7-400的系统,我想让AS作为TIME Master,OS作为TIME Slave,那么也就是只能指定一套AS作为TIME Master,其它的AS只能指定为TIME Slave了。
2、如果两套S7-400的系统(即AS)都被指定为TIME Master后,两套AS到底会以谁为时间标准同步?另外,OS上会出现啥现象?也会以谁为时间标准同步?会出现怎样的混乱现象?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4407条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。