quote:以下是引用www123456在2011-07-27 15:05:19的发言:
组态AS和OS做为TIME MASTER时要注意以下两点:
1、AS作为TIME MASTER时,AS作为UTC时区,因此使用PCS7的SIMATIC MANAGER 对AS进行时间设定时,需要将其时间设定为UTC时区所对应的时间,不是本地时间。
2、OS作为TIME MASTER时,当修改OS服务器的TIME MASTER的时钟信号时,其时间跳跃不能大于5S,否则系统将报警,TIME MASTER将会永久切换为TIME SLAVE。