quote:以下是引用万象更新在2011-07-28 08:40:35的发言:
quote:以下是引用依然在2011-07-24 15:50:09的发言:
两个OS,不是冗余,但是用一样的WINCC项目。怎么实现时间同步?

我们可以两个OS在组态时候都设置为Time Master,多个OS SERVER或者单站也都设置为Time Master,它们会自动协调,先启动的,会作为Time Master,其它的是协作时间主站,如果原先的Time Master出问题了,如关机或网络断开了,那么网络中的其他协作时间主站会自动协调找一个时间质量最好的作为时间主站。OS Client是通过OS SERVER来进行时间同步的,所以它走的是终端总线。不需要在系统总线进行设置。