quote:以下是引用www123456在2011-08-11 23:11:40的发言:
PCS7 时间同步问题:
如果是单机,上下位时间设成一样的就可以了。如果是Server,Client.这中间牵涉到时间同步问题。如果有多台Server,就有两个选择:
1.和某一个Server同步,当这个Server坏掉时时间就没有办法同步。也就是说,当你指定和某一台PC机同步时,如果有问题,它就找不到时钟Master.
2.不指定某个Server,指定和所有的Server同步。当某一台有问题时,别的Server能自动充当时钟Master。
1). Hardware-CPU Diag/clock. Slave in the PLC 选择AS SLAVE或AS
MASTER.选择哪种方式取决于你前面所定义的。
(2). 激活CP443-1. activate simatic synchronization.
(3). OS硬件:CP1613Time of day 打勾。
(4).WINCC里边的设置:打开Time Synchronization,里边对应的项打上钩。SERVER是冗余的,两个都是MASTER,以先后顺序来区别。哪个先起,哪个就是时钟MASTER,另一个就是SLAVE.