回复:版主及各位大侠帮忙啊,NCU的PLC的PS灯一直亮,PR灯一直闪。

猫咕猫咕

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2010-06-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-16 15:23:39

6楼

和我前阵子碰到的问题好像,IM361上的SF红灯亮吗?这种情况一般就是PLC模块与NCU的连接这路有问题,中间包括IM361接口模块的通讯接口端,IM361上出去连接到NCU的DP线,还有NCU中起到与PLC通讯的模块板,我从I/O模块查到IM361查到DP线,最后将NCU拆下拿到840D实验台上试过后发现是NCU的问题,后来送去修理才知道NCU上插的一块通讯用的小板子很明显的烧坏了