回复:如何把已经编好的S7-300程序STL转换成LAD

liujian1121

  • 帖子

    1910
  • 精华

    1
  • 被关注

    210

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-02-12

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-08-16 17:33:41

6楼

再有就是不能把所有的STL都写在一个程序段,分开写。有一些是因为缺少一些东西,添加后STL就能转换成LAD。如:
程序段1
A I 0.0
L S5T#5S
SD T 5
A I 0.1
R T 5
A T 5
= Q 0.0
是不能转换成LAD,但可以通过添加NOP 0使它可以转换成LAD
程序段1
A I 0.0
L S5T#5S
SD T 5
A I 0.1
R T 5
NOP 0
NOP 0
A T 5
= Q 0.0