TO:芳季
1、第一张图右上方确实是一个四向自复位主令开关,分别是上下左右四个方向!
2、可以考虑在分配I点的时候尽量安排在同一张(A4)图纸之内,如果事先没有考虑,设计图纸时又遇到不能放在同一张(A4)图纸之内,可以按照机械制图割断方式处理!类似于CPU226模块方式处理。
3、图纸的边框和其里面的内容做成了块,并赋了属性;扩展模块做成了块,并赋了属性;同样的继电器做成了模块,并赋了属性;各种瞬动按钮(常开、常闭)做成了块,并赋了属性;各常开、常闭触点做成了块,并赋了属性;原则就是经常要用的器件做成块,并赋属性!这种思想,来源于我们PLC模块化、结构化的编程思想!(仅供参考)