回复:菜鸟请教西门子200模拟量处理的数值问题

纯属虚构

  • 帖子

    1025
  • 精华

    6
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-17 10:58:02

4楼

楼主还没有了解模拟量装换的实质。其就是把传感器检测到得电压或电流信号装换成我们熟悉了解的工程量。在200PLC中用32000来表示10V或20mA,用0表示0V或0mA,那你说现在4mA对应的数值是多少?肯定是6400吗!模数装换是有公式可寻的。
例:
假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0