关于问题3:CPU的集成PN口如何建立TCP连接,与CP又有何不同 ?
1.CP卡通过NETPRO组态连接,通过SEND/RECEIVE接口通讯;而PN口CPU通过调用系统功能块FB63-FB66来建立连接
2.CP通过NETPRO建立的连接不需编程,连接信息保存在SDB内,这是一种静态的连接,通讯资源永久占用,而且下载NETPRO配置信息需要停机,所以PLC运行时不能增加和减少连接;而PN口CPU通过OPEN IE建立的连接需要编程,可以通过程序建立和断开连接,这是一种动态连接,通讯资源可以随时释放。