quote:以下是引用firstsx在2011-08-13 02:36:27的发言:
quote:以下是引用yanxiao在2011-08-11 11:45:22的发言:
是不是A/B接反了?仪表的A/B标注有可能乱。

感谢你的指点,确实是A和B端子接反了,不过不是我不仔细,而是这仪表把A和B的正负极性搞反了,通常西门子设备上A—B+,可这仪表是A+B-, 发现这问题后,我将485模块输出端子正端接A,负端接B就可能通讯了。请问大家一下:是不是标准的接法应该是A接负B接正?



我一般用的转换器和485设备大多都是A+B-的,