回复:<b><font color=red>应用探讨——STEP 7 PLCSIM功能和使用技巧探讨</font></b>

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-17 15:33:51

3楼

quote:以下是引用一天到晚游泳的猪在2011-08-17 15:20:11的发言:
plcsim不能仿真两个plc之间的以太网通讯是个遗憾啊

另外最近突发奇想,如果plcsim能仿真串行通讯就好了,把串口模块与pc机的串口(没有串口的机器装个虚拟串口软件)互通起来该多好啊

从 S7-PLCSIM V5.4+SP3 开始,可以使用 S7-PLCSIM 在一个 STEP 7 项目中同时仿真多 CPU 并建立 CPU 间的通讯(MPI、PROFIBUS、TCP/IP)。下面的通讯块可用于仿真通讯:
SFB8 "USEND"
SFB9 "URCV"
SFB12 "BSEND"
SFB13 "BRCV"
SFB15 "PUT"
SFB14 "GET"
SFB19 "START"
SFB 20 "STOP"
SFB 22 "STATUS"
SFB 23 "USTATUS"
缺点:通讯过程中,有可能存在时间性问题,因为 S7-PLCSIM 不支持实时。