我一般利用跳转做的,给你发个我经常用的程序
程序段一
L DB10.DBD 164
L L#27648
>D
JC M003
L DB10.DBD 164
M003: T DB10.DBD 164
程序段2
L DB10.DBD 164
L L#0
JC M005
L DB10.DBD 164
M005: T DB10.DBD 164
就这么简单了,第一段是当模拟量大于27648时,把27648放进DB10.DBD 164
第二段是小于0时,把0 赋值DB10.DBD 164