7楼

甩编码器后可以通过PMU看变频器的返回速度
P100=3
P130=11
P042=KK0091 KK0091为编码器实际返回速度的连接器,所选连接器为一频率值,在只读参数r043上以[Hz]形式显示。   
看r043即可。
r043有频率返回,说明编码器没有问题,否则有问题!