工作中我们使用的三相电机往往是居大多是,但是单相电机也无时无刻伴随在我吗的身边,前些日子碰到了一个朋友的提问说要将三相电机改为单相电机,当时感觉很茫然,经过相关努力,翻阅到一些资料,与大家共享!

三相380V电机改用220V电源供电时的接法和接入电容器的容量计算

1当现场只有单相220V电源时且没有单相电机时,可将三相电机接电容后改成单相电机运行。(改动电机容量一般限制在1KW内)改动接线时,三相绕组的接法不变(原来为Y接法还为Y接法,原来为△还为△接法);与原来三相电源相连的三个接线端子中的任意两个分别与两相电源相连,第三个端子与电容相连后,电容的另一端与两相电源的一端相连(具体连火线还是零线,要看具体转向而定,因为两者转向不同)。

一般可以设置两个电容并联,一个容量较大用作起动,也叫“起动电容”,该电容在启动后应与电路断开(可用离心开关实现),另一个较小的用于正常运行,叫“工作电容”。
但电机负载不要求搞启动转矩(轻载或空载)时可只接一个工作电容。

2电容容量的计算
1)工作电容:三相Y电机:C2Y=0.06P三相△电机:C2△=0.1P
2)起动电容:起动电容可以不考虑电机的接法,一般取工作电容容量的2.5倍左右(每100W配20~30μf的电容)。

3电容耐压问题
电容器的另一个重要指标是耐压值,该值不应该小于所用电源的最高电压值,对于正弦交流电,应不低于其最大值,即不低于有效值的1.5倍。