回复:应用探讨——基于S7-300/400 CPU PN口的Modbus/TCP通讯

cpywfq123

  • 帖子

    9
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2011-04-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-18 17:06:50

5楼

4 不同的块库版本的区别
与V1版本相比,V2版本的功能块库可以用于S7-400H系统通过CP443-1或S7-300/400单站系统带2个CP343/443-1的场合,创建的连接与通信链路与v1版本相同
对于通讯链路的选择与链路中断自动切换功能,与V1版本相比,V2版本中功能块库包含两种模式,由功能块库中的参数” use_ all_ conn”来决定
与V1版本相比,V2版本功能块库同样支持S7-400H系统或S7-300/400单站系统作为服务器和客户端两种模式,值得注意的是,V2版本的功能块对于服务器和客户端模式是完全分开的,其中FB906”MB_CPSRV”和FB907” MB_REDSV”为服务器端功能块,FB908”MB_CPCLI”和FB909” MB_REDCL”为客户端功能块,功能块管脚参数也不尽相同,另外功能块库中Modbus功能码的支持上也丰富了不少,支持功能码FC1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 and 16