s120报f30027 16进制故障位为9 请教高手什么原因

2433

0

2011-08-18 20:57:11

今天有个冲浆泵的逆变一启动就报f30027,可以复位但再启动依旧报故障,查故障代码是说第九位是过电压被侦查到,我认为是cib板可能有问题,换了块故障依旧,再把三相逆变模块都换了还是报故障,无奈最后的希望交给了cu,cu也换了,cu一换故障解除,可是不知道什么原因,请高手指点其内涵,谢谢了