今天又试了一下,得出以下结论:
1、不能用字节的任意位做起始地址。
2、在组态通讯字节数时,一致性可以选“单位”或“全部”两个选项,当选“全部”时表示打包传送,打包传送可以用库里的功能块来实现,选“单位”时只可以用MOVE。
3、用SFC14\SFC15或其它功能块时,传送的字节数要与实际组态的字节数一致,否则功能块会报错。
4、如果只想传送所组态字节的一部分字节时,可以用多个MOVE语句组合来实现。