回复:弱弱地问,如何判断电机偏小

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-19 04:45:38

3楼

电机参数:
额定电枢电压 440V ;额定电枢电流 973A
额定励磁电流 13.4A;额定速度1000/1400rpm;额定功率 400Kw

长期运行在弱磁点附近,编码器反馈,速度900-1100rpm左右,实际电流在700-800A;
是否弱磁点设置有问题啊,因为没有整流变,输出不够440v;
现在还不确定额定电压额定速度如何设置的,得到现场再看看 。似乎以前K版的帖子说应该按照铭牌输入,而有些帖子认为应降低如400v 900rpm。手册站在K侠这边---写的是“必须按铭牌写入”。
弱者道之用。