回复:使用变频器控制的电机需要加热保护吗?如果用电机断路器,应该如何设置电流?

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-19 08:52:28

16楼

quote:以下是引用H.L在2011-08-17 13:50:10的发言:
见过在变频器的输入端加接触器和热继的,很不理解,有哪位大侠能解释一下吗?

加接触器是有必要的,加热继电器没有必要,
加接触器的作用就是当变频器出现故障时输出信号断开接触器从而让变频器停止供电。其次可以通过控制接触器来控制变频器的电源,避免一通主电源就通电的弊病,延长变频器的使用寿命,通过适当的控制可以做到变频器按需使用。
对于使用热继电器就没有必要了,因为如果变频器过载是因为负载造成的,可以通过设定变频器内电子热继电器值来保护变频器,如果变频器本身出现问题,使用热继电器(动作需要延时)也起不到作用,使用快熔可以满足需要。