子程序一
LD SM0.0
LPS
A #heating_start:L0.0
A V20.0
AN V100.0
LPS
AR<= VD8, VD30
S #heater_output:L0.3, 1
LPP
AR>= VD8, VD34
R #heater_output:L0.3, 1
LPP
LDN #heating_start:L0.0
O V100.0
O #emergency:L0.2
ON V20.0
ALD
CALL 外置加热器:SBR2, L63.7, L63.6, L63.5, Q0.0