高手求助!!!连烧模块!!!

1952

19

2011-08-19 16:02:21

从去年9月份至今共烧5次,原因一直找不到,真怕再烧,头痛!
配置:6个模块(CPU:314-6CG03-0AB0;2个32通道DI;1个32通道DO;1个16通道DO;1个两通道AI);一台研华工控机+普通液晶显示器。
现场情况:S7-300PLC控制6台变频器(1台变频带多台辊道电机,DP通讯)和3台中频感应加热炉(开关量输入/输出,4-20mA模拟量输出),其中与中频电源间的信号连接都做了隔离,开关量用继电器,模拟量用有源信号隔离器。
事故情况:
第一次,去年9月,中频炉线圈打火故障停机,结果中频电源没事,PLC烧了一个314CPU。当时也没太在意,就换个新的装上继续用。
第二次,今年3月,又烧了一个314CPU,当时以为是接线不规范,把所有没用的线缆都绝缘包裹,换个新的装上继续用。
第三次,今年5月,烧了4个模块(1个314CPU,2个DO,1个AI),事故发生前,液晶显示器干扰严重,有时甚至发生黑屏现象。当时以为是接地不良,因为模块的接地跟设备接地都接在了车间钢柱上,所以重新给自动化做了独立接地,换上新模块继续用。
第四次,今年7月9日,烧了4个模块(同第三次),原因不明,因为并不是在设备运行中发生的,而是设备开机时发现模块已烧坏,具体烧坏时间不明。
第五次,今年7月15日,烧了4个模块(同第三次),中频炉输出铜排打火,设备故障自动停机,再开机时发现模块已烧坏,那天设备运行中经常发生显示器黑屏现象。由于模块已接了单独接地,所以至今不知什么原因造成。
补充说明:使用地点海拔2200米。模块24V供电不是采用的西门子,而是买的普通明纬开关电源。显示器黑屏可能是因为中频炉产生的谐波干扰了自动化供电。
自己分析可能原因:
1.接地不良。厂家已测量接地电阻值只有0.5欧姆。(准确性未知)
2.开关电源电压不稳定,准备换成西门子PS307 5A。
3.中频炉产生的谐波干扰自动化供电,准备加装220/220V隔离变压器。
4.导轨接保护地导线只有2.5mm2,按规范至少10mm2,准备改线。
请众高手们帮小弟分析一下根本原因,真是怕了,再烧简直没法交差了!