quote:以下是引用Rossi84在2011-08-18 11:08:44的发言:
借宝地,请高手们指点一下,
1·使用S7-PLCSIM模拟实际PLC,模拟器中的的SF等报警灯显示和实际PLC有什么不同的地方吗?在模拟报警故障时,有哪些是需要注意的呢?
2·像FB125,和冗余,模拟器可以模拟吗?
谢谢!
我个人使用的经验:
1、模拟器中的的SF等报警灯显示和实际PLC相同,报警灯显示含义和实际PLC的不同至今还没用遇到!
2、我认为PLCSIM目前只能模拟单CPU,CPU冗余在PLCSIM里面目前是无法模拟的。
3、以前用PLCSIM测试过PLC扫描周期的实验,发现PLCSIM的扫描周期不受其它OB消耗时间的影响!在PLCSIM的OB1里面写段代码(没用循环、没用跳转、有OB100),执行周期为20MS;统计5万个周期后的时间,然后算出一个周期的平均执行时间。接着将这段代码也复制到OB35里面执行(循环中断时间为20MS),也执行了5万个周期,理论上扫描周期的平均时间应该增大了一倍。可是计算下来两种情况平均扫描周期几乎相等!所以我认为PLCSIM的扫描周期不能代表真实PLC的扫描周期!(仅供参考)