回复:关于热电偶和S7-200的问题

Shanxi-Ji

  • 帖子

    207
  • 精华

    0
  • 被关注

    30

论坛等级:侠客

注册时间:2004-10-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-08-19 17:14:27

7楼

热电偶的信号是MV的 而非你说的4-20MA信号。
接入方式两种
一种:加变送器 变送器输出4-20MA 接200的EM231普通模块。然后通过模拟量库处理下,就得出当前温度值。此时不是除以10,而时需要进行计算的。
二种:采用EM231热电偶模块 ,接入现场信号,除以10 就可以得出当前值。
为什么除10 这于所选择的热电偶有关,大多数都是除以10 也有除以100的。
“不以善小而不为,不以恶小而为之”