我想利用ANY数组进行间接寻址,在FC1中,来实现将DB1里从DB1.DBX0.0连续10个字,传送到DB2.DBX0.0开始的连续10个字。程序如下:
OB1:
CALL "ANY数组间接寻址"
In_Any:=P#DB1.DBX 0.0 INT 10

FC1:
L P##In_Any
LAR1
L B [AR1,P#1.0]
T #DATE_TYPE //获得数据类型
L W [AR1,P#2.0]
T #DATE_LONG //获得数据长度
L W [AR1,P#4.0]
T #DB_NUMBER //获得DB号
L W [AR1,P#8.0]
T #Point //获得输入指针起始地址



L #DATE_LONG
next: T #cycle_count
LAR2 #Point
OPN DB [#DB_NUMBER] //打开DB
L DBW [AR2,P#0.0]
OPN DB 2
T DBW [AR2,P#0.0]

L #Point
L P#2.0
+D
T #Point

L #DATE_LONG
LOOP next

FC1里的参数说明:IN In_Any 数据类型 Any
TEMP DATE_TYPE 数据类型 Byte
DATE_LONG 数据类型 Int
DB_NUMBER 数据类型 Int
Point 数据类型 DWord
cycle_count 数据类型 Int
采用PLCSIN仿真时,总是出现PLC STOP ,在诊断缓冲区里显示“由编程错误引起的STOP”。本人刚接触300不久,查了许久也不知道错在哪,望大虾们替我找出错误,谢谢!