目的:为了运行计时。
做法:用了2个定时器,程序如下--
NW1: AN T2
L S5T#500MS
SD T1
NW2: A T1
L S5T#500MS
SD T2
NW3: A T1
CU C0
问题:NW3处需要使用A T1,才能实现计数,如果改成A T2,则CO不计数。按照正常逻辑,1S后T2应该是接通啊,如果A T2,CO应该能计数啊,为什么不能呢?
还有如果这样写指令: AI T0
L S5T#1S
SD T0
A T0
OUT Q0.1
结果Q0.1没有输出,而这样的指令在200PLC中执行就可以行的通,请问为什么?