参数31020是设置编码器每转脉冲数,该参数由611U的WSG接口引出的编码器信号脉冲数,脉冲数=电机的极对数*1024
比如:1FK660-6AF71-1Sxx为六级电机,极对数为3;
-8AF71-1Sxx为八级电机,极对数为4;
-5AF71-1Txx为二级电机,极对数为1;
-5AF71-1Sxx为八级电机,极对数为4;

根据以上的内容,查看下你的电机型号,就知道该怎么设置了