quote:以下是引用wb210xa在2011-08-15 11:46:41的发言:
如果不是站址和程序的原因的话,建议在力控软件中修改通讯的超时时间,将时间改长,具体多长,楼主可以自己计算一下,9600的波特率下每个字节的传输时间为1.04ms,楼主看看通讯需要多少个字节,即可算出实际的通讯时间。
估计楼主的和通讯超时时间有关,举个例子。发第一个读仪表数据的请求时,如果仪表返回的响应较慢,此时软件又发第二个仪表的请求,此时如果第一个仪表的响应返回,如果软件不做判断,有可能会显示出错。
建议楼主用串口调试工具软件监视一下数据包即可判断问题。
感谢你的指教,还真是这种情况,我咨询了仪表厂商的技术支持,它告诉了我仪表的响应时间大约为200ms比较可靠,原来力控默认的时间比较短,所以出现这种情况了,再次谢谢你的回复,对我有很大的帮助。