quote:以下是引用火麒麟在2011-08-19 17:59:55的发言:
L #DATE_LONG
LOOP next
改成 L cycle_count
loop next
另外,地址已经在POINT了,直接DBW[POINT]不就可以了么,还转到LAR2干啥呢
谢谢你,按照你的方法改为L cycle_count
loop next就可以了,原来之前的循环是成了死循环。现在用PLCSIM仿真是没有问题了。
另外,POINT是DWORD类型,里面存的数组地址的首地址,而不是DB号,所以我程序里直接用DBW[POINT]可能就不对了,不知道我的理解对不对,不知道火麒麟大虾还有更简洁的方法没,有的话请指导一下,粘贴出我也好好学习下,在此谢谢!!