回复:关于ANY数据类型的间接寻址,请大虾帮忙指正!

无厘头

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2009-10-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-20 08:58:38

4楼

quote:以下是引用火麒麟在2011-08-19 17:59:55的发言:
L #DATE_LONG

LOOP next
改成 L cycle_count
loop next
另外,地址已经在POINT了,直接DBW[POINT]不就可以了么,还转到LAR2干啥呢

谢谢你,按照你的方法改为L cycle_count
loop next就可以了,原来之前的循环是成了死循环。现在用PLCSIM仿真是没有问题了。
另外,POINT是DWORD类型,里面存的数组地址的首地址,而不是DB号,所以我程序里直接用DBW[POINT]可能就不对了,不知道我的理解对不对,不知道火麒麟大虾还有更简洁的方法没,有的话请指导一下,粘贴出我也好好学习下,在此谢谢!!